Kod produktu: AWZ100

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń oraz podtrzymania zasilania z akumulatora przy zaniku napięcia.

199,26  (162,00  netto)

Na stanie

Szczegóły:

Liniowy zasilacz buforowy 1A do współpracy z akumulatorem 12v/1,25Ah. ( akumulator nie ma zestawie)

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U= 12,8V÷13,8 V DC o wydajności prądowej całkowitej 1,1A . W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i  konserwacji akumulatora, ponadto wyposażony jest w zabezpieczenia wyjścia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie pracy (zasilanie AC, wyjście DC ). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator . Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołowki).

DANE TECHNICZNE:

  • Obudowa: metalowa, IP20, kolor RAL9003,
  • Wymiary: W=170, H=180, D=88, W1=175, H1=185, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2]
  • Waga netto/brutto: 1,5 / 1,6 [kg]
  • Miejsce na akumulator: 1,2Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
  • Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki
  • Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 1
  • Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
  • Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,16A (max.)
  • Transformator: TR30VA/17V ( v2.0 i wyższa)
  • Moc zasilacza: P=18W max.
  • Typ zasilacza: A (EPS- External Power Source)
  • Napięcia wyjściowe: 12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,3V@1A, Vpp< 30mV max. (-/+1%)
  • Prąd wyjściowy: 1A max
  • Ilość wyjść zasilania: 1
  • Prąd ładowania akumulatora: 0,3A max. / 0,1A Iśr./24h (1,2Ah@Ubat=10V)
  • Pobór prądu przez układ zasilacza: 5mA max.
  • Zabezpieczenia
    • przeciwzwarciowe (SCP): 200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora
    • przeciążeniowe (OLP): 110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac
    • nadnapięciowe (OVP): brak (opcja moduł MZN1)
    • przepięciowe: warystory
  • Ochrona akumulatora (SCP, UVP): SCP= F 2A, UVP= brak
  • Wyjście techniczne BS (awaria AC): brak (opcja moduł PC2)
  • Wyjście techniczne AW (awaria): brak
  • Akustyczna sygnalizacja pracy: brak
  • Optyczna sygnalizacja pracy: diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC
  • Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
  • Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS
  • Uwagi: chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjście akumulatora: konektory 6,3F-2,5 wyjścia: złącza f 0,41÷1,63 (AWG 26-14)